Viva malta,

Eu procuro um decreto de lei ou alguma legislação que me diga quais as cores dos condutores a usar.
Como por exemplo RST ser castanho cinza e preto. E na montagem de quadros? quais as cores pra tensoes DC e AC? etc etc.

Agradeço a vossa ajuda.

Nuno Pereira

 Perfil  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Mensagens: 3528
Localização: PORTO

Mensagem Enviado: quinta jun 19, 2008 11:33 pm 
Topo  
já existe um post aberto para esta dúvida, mas aqui vai:
IEC 60304 e IEC 60364

A tabela seguinte classifica as cores a usar, dependendo do tipo de circuito:
Identificação dos condutores (IEC 60304 e IEC 60364)
Função Alfanumérico Cor
Condutores de protecção Verde / Amarelo
Condutor de ligação à terra funcional Creme

Circuitos de Potência de Corrente Alternada C.A. (1)
Fase dos circuitos monofásicos L Castanho
Neutro dos circuitos monofásicos e trifásicos N Azul
Fase 1 dos circuitos trifásicos L1 Castanho
Fase 2 dos circuitos trifásicos L2 Preto
Fase 3 dos circuitos trifásicos L3 Cinzento

Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores sem ligação à terra
Positivo de um circuito a dois condutores L+ Castanho
Negativo de um circuito a dois condutores L- Cinzento

Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores com ligação à terra
Positivo (sendo a terra negativa) L+ Castanho
Negativo (sendo a terra negativa)(2) M Azul

Positivo (sendo a terra positiva)(2) M Azul
Negativo (sendo a terra positiva) L- Cinzento

Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 3 condutores
Positivo mais alto, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L+ Castanho
Negativo mais baixo, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L- Cinzento

Positivo de um circuito a três condutores L+ Castanho
Condutor central de um circuito a três condutores (2)(3) M Azul
Negativo de um circuito a três condutores L- Cinzento

Circuitos de comando, de tensão reduzida e outras aplicações
Condutor de fase L Castanho, Preto, Vermelho, Laranja, Amarelo, Violeta, Cinzento, Branco, Rosa ou Turquesa
Condutor de neutro ou central (4) N ou M Azul


(1) Circuitos de potência incluindo os circuitos de iluminação
(2) M identifica tanto o condutor central de um circuito C.C. a três fios, como condutor de ligação à terra de um circuito C.C. a dois fios
(3) Apenas o condutor central dos circuitos a 3 fios deve ser ligado à terra
(4) O condutor ligado à terra de uma instalação de tensão reduzida é azul

 Perfil Visitar o sítio web do Utilizador  

Offline
Curioso
Curioso

Registado: quarta jun 18, 2008 7:54 pm
Mensagens: 12

Mensagem Enviado: quinta jul 10, 2008 11:33 am 
Topo  
Obrigado pla resposta, já deu pra me safar :wink:

 Perfil  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Mensagens: 3528
Localização: PORTO

Mensagem Enviado: segunda jul 05, 2010 9:19 am 
Topo  
Estas cores são para distribuição de energia, pelas instalações eléctricas quer domésticas quer industriais. A cor dos condutores dentros dos quadros das máquinas segue a directiva máquinas, regulamentada pela norma EN/IEC 60204-1.
Segue discussão aqui: viewtopic.php?f=7&t=1615

 Perfil Visitar o sítio web do Utilizador  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: sexta Oct 24, 2008 3:06 pm
Mensagens: 2906
Localização: Guimarães/Penafiel e Madeira

Mensagem Enviado: segunda jul 05, 2010 12:22 pm 
Topo  
nunop464 Escreveu:
Viva malta,

Eu procuro um decreto de lei ou alguma legislação que me diga quais as cores dos condutores a usar.
Como por exemplo RST ser castanho cinza e preto. E na montagem de quadros? quais as cores pra tensoes DC e AC? etc etc.

Agradeço a vossa ajuda.

Nuno Pereira


Uma pequena correcção é que a designação RST já não se usa!!! A forma correcta é: L1, L2 e L3.

_________________
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net

 Perfil  
Mostrar mensagens anteriores:  Ordenar por  
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 5 mensagens ] 

Ir para:  


Quem está ligado:

Utilizador a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante

Criar Tópicos: Proibído
Responder Tópicos: Proibído
Editar Mensagens: Proibído
Apagar Mensagens: Proibído
Enviar anexos: Proibído
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group :: Style based on FI Subice by phpBBservice.nl :: Os Horários são TMG [ DST ]
Traduzido por phpBB Portugal