| Autor |
Mensagem |
antunesf

Faça a sua apresentação
Registado: quinta mar 31, 2011 5:18 pm Mensagens: 3
|
 Enviado: quinta mar 31, 2011 6:08 pm |
|
|
Boa tarde,
O meu nome é Jorge Antunes tenho algumas noções de electrecidade devido a uns cursos que frequentei mas gostaria de saber como ligar ao certo um disjuntor diferencial.
Já agora este disjuntor é para ligar num segundo anexo que por sua vez já está ligado a um anexo com um disjuntor diferencial instalado.
Neste segundo anexo vai ser colocado um mini quadro electrico com 3 disjuntores (10+10+16) para 2 circuitos de tomadas + uma luz em comutação de escada.
A ideia é ligar o disjuntor diferencial neste mini quando do segundo anexo para receber a entrada de corrente que provem do anexo principal.
Agradeço desde já a V/ ajuda.
Cumprimentos,
F.
|
|
|
|
 |
rainbow

Pré Oficial
Registado: segunda ago 10, 2009 10:15 am Mensagens: 956
|
 Enviado: quinta mar 31, 2011 8:14 pm |
|
|
Boa tarde.
Eu compreendo que seja muito útil vir aqui pedir umas dicas sobre electricidade, mas é para isso que existem os electricistas...para fazer estes trabalhos.
|
|
|
|
 |
jomc

Aprendiz
Registado: sábado Oct 09, 2010 10:58 am Mensagens: 127
|
 Enviado: quinta mar 31, 2011 8:36 pm |
|
|
e nao será melhor 16+16+10
|
|
|
|
 |
antunesf

Faça a sua apresentação
Registado: quinta mar 31, 2011 5:18 pm Mensagens: 3
|
 Enviado: quinta mar 31, 2011 11:01 pm |
|
|
Boa Noite,
A ideia que eu tenho sobre forums é de locais onde podemos partilhar ideias e ajudar ou sermos ajudados pelo próximo, esse é pelo menos o meu espirito, e não tenho qq problema em ajudar quem precisa.
Tem razão JMC a ligação é 16 para as tomadas e 10 para Luz.
Obrigados.
F.
|
|
|
|
 |
petite grenouille

Faça a sua apresentação
Registado: quarta dez 03, 2008 11:06 pm Mensagens: 8 Localização: Paris França
|
 Enviado: segunda abr 04, 2011 5:54 pm |
|
|
Boas,
o problema dos dois diferenciais em cascata, é que o mais provável é que esse segundo diferencial quando cortar por defeito de isolação o outro também deverá cortar... por isso deve colocar no primeiro quadro um disjuntor que corresponda à secção do fio utilizado para a alimentação do segundo quadro que não passe pelo diferencial, e no quadro a criar um interruptor diferencial + 2x16A + 1x10A.
|
|
|
|
 |
antunesf

Faça a sua apresentação
Registado: quinta mar 31, 2011 5:18 pm Mensagens: 3
|
 Enviado: segunda abr 04, 2011 6:07 pm |
|
|
Obrigado pela dica. Vou seguir o seu conselho.
Cumprrimentos,
Jorge
|
|
|
|
 |
glaucomachado

Faça a sua apresentação
Registado: segunda mai 30, 2011 12:20 pm Mensagens: 6
|
 Enviado: segunda mai 30, 2011 3:28 pm |
|
|
ninguém pode postar um imagem de ligação, fica mais fácil ! obrigado
|
|
|
|
 |
Pserra

Faça a sua apresentação
Registado: quinta fev 26, 2009 6:07 pm Mensagens: 6
|
 Enviado: segunda jun 13, 2011 9:29 am |
|
|
nao sera melhor deixar um dwg de um QE?
|
|
|
|
 |
jaimereis

Técnico Dedicado
Registado: sábado abr 30, 2011 11:56 am Mensagens: 1257 Localização: Almada/Charneca da Caparica
|
 Enviado: segunda jun 13, 2011 9:55 am |
|
|
se é para ligar um quadro parcial, a protecção do mesmo não deve ser em diferencial, pois em caso de defeito disparam os dois, a montante e a jusante, o cabo que alimenta o dito deve ser protegido por disjuntor, atenção que o neutro tambem tem que ser protegido, se for um quadro trifásico tem que ser um disjuntor tetrapolar, se for monofasico tem que ser um disjuntor bipolar
atenção á selectividade ....
_________________ Jaime Reis
|
|
|
|
 |
Cezaraugusto

Faça a sua apresentação
Registado: quinta jul 03, 2008 3:11 pm Mensagens: 6 Localização: Brasil
|
 Enviado: segunda jun 13, 2011 2:03 pm |
|
|
Realize as ligações de forma convencional, o ajuste do diferencial ou sua capacidade nominal é que são importantes. Qualquer ligação aterrada desarma este disjuntor.
|
|
|
|
 |
|